ارتباط CAN مربوط به RES-CAN وجود ندارد شرح خطای ارتباطی. بافر RES-CAN سرریز شده است. RES-CAN دارای مدار باز است. این نقص در صورتی شناسایی می‌شود که کنترل یونیت تلاش کند پیام‌های CAN را در RES-CAN ارسال نماید و تأییدیه دریافت پیام از سایر یونیت‌ها دریافت نکند. این امر موجب سرریز شدن بافر انتقال داخلی می‌گردد. اگر بافر به مدت بیش از 50 هزارم ثانیه در وضعیت سرریز قرار گیرد، کد خطا فعال می‌شود. اگر پیام‌های CAN به درستی ارسال شوند و بافر برای 1,050 هزارم ثانیه اخیر سرریز نشده باشد، کد خطا غیرفعال می‌گردد. کد خطا در موارد زیر ذخیره نمی‌شود: • در صورتی که ولتاژ 15 قطع باشد. • طی 2 ثانیه نخست پس از روشن شدن ولتاژ 15. • در صورتی که ولتاژ تغذیه کمتر از 22 ولت باشد. • در صورتی که ولتاژ تغذیه بیشتر از 32 ولت باشد. • در صورت وجود اتصال کوتاه در RES-CAN (کد خطای جداگانه). علت وجود کانکتورهای دسته‌سیم به قطعه معیوب در کنترل یونیت‌های RES. مسیر کابل نادرست برای RES-CAN. مدار باز در CAN بالا (پین B11) یا CAN پایین (پین B14). سیگنال مربوط به ولتاژ 15 (پین 1) در BMU E81 دچار اتصال کوتاه شده است.